控制要求:(連體)按下開始按鈕,由電磁閥控制的氣缸1開始動作(向下密封住口1),3秒后由電磁閥控制氣缸2動作。密封好后,真空泵抽真空規定在10秒內真空度達到設定值后停止真空泵停止抽真空(此值可由觸摸屏設定)保壓25秒,在25秒壓力值不變則合格顯示燈發亮,否則不合格燈亮并有蜂鳴器報警。無論合格與否,在顯示燈亮的同時電磁閥泄壓,只有當壓力值小于10Pa時電磁閥控制兩氣缸同時縮回。在此過程中顯示屏記錄檢測時間,檢測數量,合格數,不合格數,合格率,壓力值。此信息可由USB插口傳送到其他硬盤。
(分體)與連體相同就是只控制一個氣缸。希望帶上注解,謝謝