把裝在墻上的開關斷開,熒光燈熄滅。但不清楚開關是裝在火線上還是零線上。然后用斜口鉗同時去剪熒光燈兩端的線(實際是同時去剪鎮流器的電源線),結果總電路跳閘。難道在剪斷的時候,火線和零線直接連接,形成短路?不應該呀,其中一根線是被開關斷開的,無法形成回路,又怎么會短路。不明白,請高手指教。
十步殺一人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 293 點
下載積分: 3499 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2008-07-15
最后登錄: 2024-11-24
查看十步殺一人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-23 02:49
所以我在安裝時,單相照明回路都選用2P的小空開,檢修時L,N線都斷開,個人覺得1P的小空開,除了能剩幾個錢,其實沒啥用處。