matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-10 09:03
把裝在墻上的開關斷開,熒光燈熄滅。但不清楚開關是裝在火線上還是零線上。然后用斜口鉗同時去剪熒光燈兩端的線(實際是同時去剪鎮流器的電源線),結果總電路跳閘。難道在剪斷的時候,火線和零線直接連接,形成短路?不應該呀,其中一根線是被開關斷開的,無法形成回路,又怎么會短路。不明白,請高手指教。
ytmsymlf
我知道我的努力有一大半是沒有用的,但是我卻不知道究竟是哪一半
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 264 點
下載積分: 25573 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2014-12-26
查看ytmsymlf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-11 19:00
你用的是不是帶漏電功能的斷路器
真奇怪,你吸進去了那么多的勇氣,吐出來的卻都是嘆息