現在的組態是plc300和200綜合組態。300和200通過EM277通訊
plc315是主站組建8個DP從站
現在我想備份工程程序,請教應該怎樣做,才能把200里的通訊地址程序備份下來。8個從站的組態不是一樣的。
好像200里的 I/O 位要編寫個小程序和300里的對應什么的吧
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4686 分
在線時間: 9543(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-03
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-09 20:38
300與200做DP通訊,僅在300側組態EM277中數據輸入輸出區域的偏移地址,200側僅需要設定EM277的撥碼開關,無需編寫程序.