qkhhvoqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qkhhvoqq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-09 10:56
一個啟動按鈕SB1,一個停止按鈕SB2,一個緊急停止按鈕SB3,一個保持按鈕SB4等。
要求:
1.當急停按鈕SB3 OFF時,正常啟動電機。第一次按啟動按鈕SB1(一次),第一臺電機M1啟動正常運行;第二次按啟動按鈕SB1(一次),第二臺電機M2啟動正常運行;第三次按啟動按鈕SB1(一次),第三臺電機M3啟動正常運行……第五次按啟動按鈕SB1(一次),第五臺電機M5啟動正常運行。至此五臺電機全部啟動正常運轉。
2. 這時第一次按動停止按鈕SB2(一次),先停止第五臺電機M5,其它電機照常運行;第二次按動停止按鈕SB2(一次),再停止第四臺電機M4;第三次按動停止按鈕SB2(一次),停止第三臺電機M3……第五次按動停止按鈕SB2(一次),停止第一臺電機M1。至此五臺電機全部停止運行。
3. 在任何正常情況下,若按動停止按鈕SB2一次都是對所有正在運行電機的編號選最大的先停止運行,其它狀態不變;在任何正常情況下,若按啟動按鈕SB1一次都是對所有沒有運行電機的編號選最小的先啟動, 其它狀態不變
4. 當急停按鈕SB3ON時,所有電機都停止運行,啟動無效。
5.在任何情況下,按下SB4奇數次,所有電機保持原狀(正在運行的保持運行,未運行的保持未運行狀態),除急停按鈕外任何按鈕失效,按下SB4偶數次,SB4失效,恢復到原來狀態(所有按鈕正常使用);
6.當僅有一臺電機運行時,指示燈L1以每秒1次的頻率閃爍;當五臺全部運行時,指示燈L1以每秒2次的頻率閃爍;當沒有電機運行或有2、3、4臺電機運行時,指示燈不動作。
[ 此帖被qkhhvoqq在2012-04-11 22:40重新編輯 ]
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 528 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-09 11:44
確實如此
其實這種問題只是在學習時用用,實際使用不現實,當然如果 中華工控網 上人家寫的框架也看不懂,那么你也不適合做這項工作。
活到老學到老:還有 8  分沒學到