aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 863 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-07 22:00
185平方毫米的銅芯電纜怎么接最好?是用二個電纜頭各自先用DT銅接線鼻子壓好,再用螺栓把二個接線鼻子連接;還是用銅接線管把二個電纜頭都插進接線管,一次壓好?還有別的方法嗎?
[ 此帖被aabbcc296在2012-04-08 08:13重新編輯 ]
wallace
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 148 點
下載積分: 564 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2012-09-24
查看wallace的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-12 09:17
引用
引用第5樓guansky168于2012-04-08 08:07發表的  :
用銅管接好,接好后用自粘膠做絕緣,外面再包一層黑膠帶。有條件的就再用收縮管套一下。如果套收縮管,就先把收縮管套入電纜一端,量好尺寸。等黑膠帶包好后,拉到接頭處,再用熱風機吹,這樣絕緣就相當好了。

說的很不錯。在下也親眼見我們公司電工接過一個粗電纜。四根線分開,銅線管插入,液壓鉗壓好,電工膠布包,防水膠布再包,熱縮管熱風槍吹。