luozhiguo200
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 2839 點
下載積分: 2919 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2012-01-10
最后登錄: 2024-10-05
查看luozhiguo200的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-07 10:58
我們公司的設備,主要負載是氣缸類的,使用歐姆龍中型PLC,在接主電路的時候,一直都使用隔離變壓器,從變壓器出來后,接PLC前還要使用一個濾波器,不知道兩者功能是不是重復了呢? 還有必要使用濾波器嗎? 比較疑惑!
李想
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 530 個
工控威望: 749 點
下載積分: 5018 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2011-09-12
最后登錄: 2024-07-05
查看李想的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-08 17:01
要看你負載設備是哪一類,普通的倒無所謂