一條生產線500A電流,用600A的斷路器行嗎?
daviddavid
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1537 點
下載積分: 1919 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2018-12-28
查看daviddavid的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-07 09:49
600A是不行的,還要考慮有沒有凸變電流等因素。正常是阻性負載運行是500A電流,用700-800A的開關就差不多。