chen123fy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 243 點
下載積分: 1254 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2011-06-17
最后登錄: 2019-06-26
查看chen123fy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-13 20:46
我公司設備上的一個步進電機,雷塞的    以前運行挺正常的,

最近出現這個問題: 正常就是給1000個脈沖,電機旋轉90度, 然后反方向給1000個脈沖,回到0度的地方;
                   現在有時候給1000個脈沖,電機會旋轉100度, 然后反方向給1000個脈沖,回到10度的地方;
                   這樣一來電機旋轉的位置就會越來越偏, 并不是每次循環都這樣,只是偶爾回出現(大概1/10的幾率吧)

   請問這是什么原因呢?
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-13 21:35
會不會是累積誤差?