chen123fy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 243 點
下載積分: 1254 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2011-06-17
最后登錄: 2019-06-26
查看chen123fy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-13 20:46
我公司設備上的一個步進電機,雷塞的    以前運行挺正常的,

最近出現這個問題: 正常就是給1000個脈沖,電機旋轉90度, 然后反方向給1000個脈沖,回到0度的地方;
                   現在有時候給1000個脈沖,電機會旋轉100度, 然后反方向給1000個脈沖,回到10度的地方;
                   這樣一來電機旋轉的位置就會越來越偏, 并不是每次循環都這樣,只是偶爾回出現(大概1/10的幾率吧)

   請問這是什么原因呢?
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 12:31
引用
引用第2樓poorwer于2012-02-13 21:35發表的  :
會不會是累積誤差?

步進電機沒有累計誤差的;可以檢查下PLC輸出脈沖是否超出步進電機的響應頻率導致步進電機丟步,檢查下發送脈沖的加減速時間是否太短而發送脈沖的初始速度和最高速度之間的差值太小(前提是你的脈沖頻率高),檢查下是否是PLC在與不僅驅動器之間的信號線受到嚴重的干擾,檢查電機是否過載導致跳步,最后點就是你確定你的程序正轉反轉都是一樣的脈沖量。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(100759) 熱心助人 的確是這樣的 ..