樓主  發(fā)表于: 2012-02-12 09:37
請大家分析下:MR-J3-100A伺服用速度控制方式(PLC給信號伺服ST1使其正轉,伺服反應十幾MS后才動作是什么原因呢?
skylove180
專業(yè)承接切斷、包裝、插針以及其他非標機械設備
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 121 個
工控威望: 207 點
下載積分: 416 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-12-06
最后登錄: 2024-05-23
查看skylove180的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-02-15 21:17
應該是程序掃描時間+PLC輸出到伺服接受反應時間+伺服加減速時間