魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 452 點
下載積分: 11136 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2009-01-31
最后登錄: 2024-09-23
查看魯文軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-11 20:18
現有一功率大約110千瓦的設備,打算使用95平方的3+2的5芯電纜,通過電工手冊查找,手冊上只有95平方的三芯或四芯的載流量,象3+2或3+1的電纜,是按三芯還是四芯算?我又在網上搜了一下怎樣選擇電纜載流量,結果網上介紹的亂七八糟,希望有好方法的老師,能透露一下!另外還有個問題,就是像選擇3+2或3+1這樣的電纜,3芯主電纜已確定規格,另外的1芯或2芯的規格又如何知道?請賜教!謝謝謝!
wzwto
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 218 點
下載積分: 569 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2021-02-15
查看wzwto的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-12 13:04
低壓電纜 分好幾種的  YJV    和 VV  同樣的大小是不一樣的截流量的

還要考慮當?shù)丨h(huán)境溫度  

電纜溝還是 暗裝  補償系數等等

線路長 還得考慮壓降

3+1  或3+2  要看在那個低壓系統是 TN-S 還是TN-C    

電纜與開關的效驗  

具體請參考 《工業與民用配電設計手冊》   第三版   考注冊電氣工程師的指定工具書