樓主  發表于: 2012-02-11 20:18
現有一功率大約110千瓦的設備,打算使用95平方的3+2的5芯電纜,通過電工手冊查找,手冊上只有95平方的三芯或四芯的載流量,象3+2或3+1的電纜,是按三芯還是四芯算?我又在網上搜了一下怎樣選擇電纜載流量,結果網上介紹的亂七八糟,希望有好方法的老師,能透露一下!另外還有個問題,就是像選擇3+2或3+1這樣的電纜,3芯主電纜已確定規格,另外的1芯或2芯的規格又如何知道?請賜教!謝謝謝!
向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-11 20:42
95*3+50*2,或如距離較遠用3+1電纜,地線自己趕時埋合算點。