引用
引用第45樓qrklove于2012-02-12 20:57發(fā)表的 :
第一,這柜子用的是什么牌子的停止按鈕?就這點震動就給整停了,這質量也忒好了。
第二,停止電路加延時不符合國標
第三,用16A斷路器是為了防止在電機啟動瞬時跳閘(我在實際工作中就把很多用3A的換成6A的,6A的換成10A的,很多原件都要比計算的理論值大點)
樓主前面畫的電路圖要比實際的柜子里面的東西好很多。贊一個。
針對45樓的問題,我發(fā)表一下自己的看法:
1 :柜子里的按鈕,用的很可能是西門子授權的蘇州山寨西門子的產品,質量確實不怎么樣,極為一般化,不過掛了西門子的這個羊頭,可以忽悠一下。
2:如果有緊急問題,想按停止按鈕時候會怎么樣?
3:雖然選取電流值有個最合理值,但很多產品,往往虛標的多,好多情況下,只能降級使用,否則使用壽命很短。