樓主  發表于: 2012-02-08 14:00
我用的安川的伺服電機,三菱FX3U PLC ,做一個旋轉定位的機械手,但在離DOG信號點較遠處回原點時就回不準原點,必須在原點附近甚至原點位置 再回一次原點才回得準原點,不然明顯看得出沒回得準原點,而且把電全關了后再開機有時即使回準了原點,也走不準,多走了呀少走了。
是啥原因呢,是DOG傳感器本身問題嗎,我是原金屬接近開關的,不是光電行程開關。
或者是干擾嗎,我把所有的信都套在一個圓形管里。謝謝哪位高手指教下,不勝感激。。!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8211 個
工控威望: 10340 點
下載積分: 21021 分
在線時間: 3003(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-30
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-09 07:43
如果是干擾信號造成的,則信號線最好是穿入金屬軟件之類的,因為塑料管并不能屏蔽信號干擾。