我在FX1N中開始時用BMOV指令把多個數放進D300開始的n個D元件,同時也放進D7000開始的n個D元件。

后來我用ZRST指令,設置在線通過軟元件測試想逐一強制修改為0都不行。目前我沒那么多連續為0的D元件區了,又不想格式化PLC把其他參數都清楚掉,而且我是想在觸摸屏上做一個按鈕方便客戶能就清除這部分數據,日后改變工藝時方便重做,請問有什么辦法改變這些經過BMOV后的D元件嗎。(主要是清零)
dreamflylau
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 555 點
下載積分: 4438 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-10-24
查看dreamflylau的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-06 10:07
FX1N的PLC啊,有好多指命它都不支持的,大家都沒注意么,請你把程序共享 下,沒事給你做下
樓主留言:
我有書,后面有列出從1S到3U支不支持哪條指令的列表。
就是這里一個清零問題難住。機器現在實驗運轉正常,謝謝。