pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2021-03-08
查看pl00003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-30 22:55
給三菱伺服電機走脈沖,走完之后停止,然后電機自己無條件的不時的旋轉,每次旋轉大概10°左右,用了3臺伺服,其余2臺好的,為什么這臺是這樣的?
原因是什么?該如何解決,求大蝦幫助
a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-30 23:03
JOG檢測是否電機故障  觀察是程序是否有發脈沖 是否有反饋閉環系統 檢測是否設置出錯? 都沒問題.......檢測是否干擾
樓主留言:
脈沖有發的,反饋閉環系統如何檢測有無?
a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-01-31 23:28
看看接線嘍