雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3544(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-10-12
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-28 09:30
一條生產線使用S7-300控制系統,MP277觸摸屏人機界面。
其中PLC輸入點接入兩個增量式編碼器讀取絲桿帶動機構運行距離。
增量編碼器安裝絲桿的末端,當絲桿轉動時編碼器器隨之轉動以讀取當前位置值。
絲桿所驅動的裝置前后各有兩套,即有兩個編碼器。
編碼器供電使用開關電源輸出24V經過安全繼電器供給。
出現故障現象為觸摸屏上顯示的絲桿當前值偶爾會變化為上一次的當前值,另外此故障并不是經常發生,
有時一天出現兩三次有時兩三天才出現一次。
出現故障時大部分都是在設備上電時出現的。
兩個編碼器在觸摸屏上的值在出現故障時是同時發生的。
編碼器信號線已做防干擾接地處理,電控箱接線端子排至PLC輸入點連接線使用防干擾鋁箔纏繞處理。
程序和圖紙由于涉及到客戶問題無法上傳。
請問各位此問題如何解決?
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 622 點
下載積分: 13768 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-28 10:55
如工作正常,只是屏顯示數值誤差.我想是屏顯示數據刷新速率滯后造成.看看屏與PLC通信人機互連通訊速率是否一致?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(雪花飄飄) 十分感謝你的回復。
  • 本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267