樓主  發表于: 2008-05-13 07:47
楊站長你好,請教三菱A1S64TCTT問題.我選用的是K型熱電偶,溫度范圍2(0-1300),36(0-400),我都試過,可是常溫顯示負值,我用熱電偶測量體溫,顯示80多,請問怎么回事?衷心謝謝!
[img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9655 個
工控威望: 8540 點
下載積分: 16686 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-01
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-13 09:34
可能如下:
熱電偶與模塊不匹配,我曾遇到過商家搞錯給了我鉑電阻
A1S64TCTT硬件故障
程序中的軟件元件有沖突,比如你用來讀取溫度的D被其他地方的程序占用
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9655 個
工控威望: 8540 點
下載積分: 16686 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-01
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-13 12:06
那模塊硬件故障的可能性較大