a8897044
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 282 點
下載積分: 859 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-12-20
最后登錄: 2024-09-13
查看a8897044的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-16 00:51
增量式伺服Z相脈沖找原點,Z脈沖是不是相當于一個絕對位置的存在...無論第一次感測到近點信號和第2次第三次感測到的位置略有不同 只要在一圈的范圍內(無論是80°還是100°) 那么都會轉到我想控制的Z脈沖位置?
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 473 個
工控威望: 10131 點
下載積分: 11459 分
在線時間: 418(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2024-11-06
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-16 10:58
Z相脈沖相當于編碼器回轉一圈當中的一個機械原點。結合外部的原點開關,可以使增量伺服電機的機械回原點,也可以精確到一個編碼器的分辨率。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(a8897044)