工控燦鳥
已經不搞工控好多年
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 396 點
下載積分: 1012 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2007-06-12
最后登錄: 2024-10-30
查看工控燦鳥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-12 18:46
各位,請教個問題有臺施耐德變頻器,用外部端子控制的,端子上有24v的電壓的,就是不啟動,恢復工廠設置也沒有用
變頻器的型號是ALTIVAR 28
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-14 20:56
在ATV31H里要實現外部電位計給定至少要設定一下兩個參數.

控制菜單CTL--FRI設定為AIP電位計

控制菜單CTL--CDI設定為TER端子控制

不知你的ALTIVAR 28里有沒有類似的兩個參數.
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-14 21:08
另外電位器的三根線要接對了.
foxplc
水到渠成
級別: 家園?
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-05-15 22:07
引用
引用第9樓bch55635于2008-05-15 11:49發表的  :
atv 28的變頻器面板控制要外部選件的,現在沒有。電位器是接+10 AI1 GND 的,大家再幫幫我,先謝謝大家了

最直接最快的方法是打電話給施耐德的售后服務人員他門的服務很到位.

客戶支持熱線:4008101315

還有一個手機號:13501226089

祝你好運!