電源板
今天居然頭暈了,測試程序時候把CPU224XP CN DC/DC/DC的工作電源接在220V上了,結果插頭上冒火,
此時才清醒過來,趕緊接上24V DC測試,已經太晚了,什么反應都沒有。現(xiàn)在的任務是,我需要確定是不是
只壞了電源板,CPU板有沒有損壞,IO板有沒有損壞。所以我想把電源板卸載了,給控制部分板子直接上24V DC
電源進行測試,不知道哪兩個端子是給控制板子供電的端子?求助
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70387 分
在線時間: 1603(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-01-19 10:28
建議:確認輸入、輸出無短路性故障后才允許通電檢查!
先請問能夠畫出電氣原理圖嗎?如果可以,那問題還好辦些,如果不能,還是拿到客服那里去修理吧,或者修理家電的地方,試著看看能否恢復。