小弟新手,最近在編寫某個程序中用到IL ILC指令編寫手動/自動工藝,但是我在這段IL ILC中用到KEEP 和SET指令,可是在調試過程中發現,IL ILC指令的KEEP SET指令在我切換IL ILC過程中保持最后的輸出狀態,導致手動/自動時程序混亂,請問下有沒有什么好辦法可以讓我在滿足IL時輸出IL,ILC中間程序,不滿足IL時,IL ILC中間的輸出都斷開?謝謝大家了
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8215 個
工控威望: 10344 點
下載積分: 21029 分
在線時間: 3006(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-08
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-13 07:42
IL ILC是鎖存和清除鎖存指令,KEEP是保持指令,SET是置位指令,建議樓主多看看有關的指令手冊,都有例子程序的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8215 個
工控威望: 10344 點
下載積分: 21029 分
在線時間: 3006(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-08
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-01-13 10:47
你可以把手動\自動,用一個PLC的中間繼電器的常開\常閉做一下聯鎖就可以了。沒必要弄得很復雜。