xubin1985
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xubin1985的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-12 18:53
今天去退火爐修控制柜,1區溫度超溫 估計觸發器壞斷不了電  換觸發器(那觸發器不知道是好的還是壞得)觸發器炸了  然后把可控硅控制極并接旁邊一個觸發器上  可控硅炸了 是在控制極那邊炸出來的(線絕對接正確的),換可控硅再送電還是炸。拆掉,送電,旁邊一個也超溫斷不了電 ,霉的啊,請問是怎么回事啊  求大俠
不行的話 我就換固態繼電器電路了
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1611 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 438(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-12 22:36
也有控制電路出問題,控制電路電壓過高也會有問題。
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420