xubin1985
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xubin1985的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-12 18:53
今天去退火爐修控制柜,1區溫度超溫 估計觸發器壞斷不了電  換觸發器(那觸發器不知道是好的還是壞得)觸發器炸了  然后把可控硅控制極并接旁邊一個觸發器上  可控硅炸了 是在控制極那邊炸出來的(線絕對接正確的),換可控硅再送電還是炸。拆掉,送電,旁邊一個也超溫斷不了?,霉的啊,請問是怎么回事啊  求大俠
不行的話 我就換固態繼電器電路了
下大雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 308 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-09-13
查看下大雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-12 20:12
估計是樓主把G和K插反了吧