樓主  發表于: 2012-01-11 08:39
風機上手動換自動變頻器跳ERR怎么回事
804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 249 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-09-19
查看804759109的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-13 17:03
你是不是在電機轉速很高的時候切入變頻的 轉速很快的時候接上變頻器這時候的電機相當于發電機的 所以變頻器會報警 延遲幾秒切入就好了