youzida_121
由自達
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-09-08
查看youzida_121的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-08 20:52
       在用USB轉MPI數據線與S7-300 CPU 315-2DP在線監視時,不能通信,出錯提示:在線:編程設備本地MPI地址比最高節點地址高,或設置了錯誤的傳輸速率或中斷。提示碼:33:17075。
    數據線是仿西門子的,傳輸速率:187.5kbps,最高地址:31。這條數據線我相信它沒有問題,因為用這條數據線,同一臺筆記本,軟件同樣的設置,與S7-300 CPU 315 的PLC通信時,可以在線監視,完全正常。大蝦們,說說是什么原因造成不能通信的。
youzida_121
由自達
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 900 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2011-02-15
最后登錄: 2024-09-08
查看youzida_121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-09 00:17
STEPV 5.4版的,這個跟版本有關的可能性不大。這條線據線我一直在用,在CPU 315-2DP的PLC上連接成功過N次,出現這種情況只是偶爾。