樓主  發表于: 2012-01-07 09:27
面板指示MON和HZ亮,PU和EXT指示都不亮,PR79設置為1,PU任然不亮,ALLC恢復出廠設置設置為1時提示ERR4錯誤。也不能恢復出廠設置。PR77設置的是2。變頻器怎么運行不起來?這是怎么回事?
penzhenjian
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 500 點
下載積分: 2339 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2024-08-22
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-07 13:23
PR79設置為0,按PU鍵,PU燈亮了后,按RUN鍵是自控,要外控的話,PR79設置為3,STF正傳,STR反轉
penzhenjian
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 500 點
下載積分: 2339 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2024-08-22
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-01-07 13:24
如果還不行的話,看看說明書