天下英雄
好人好夢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 463 點
下載積分: 1171 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-11-17
最后登錄: 2024-12-16
查看天下英雄的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-01-07 08:13
圖片:
如附圖所示;請指教!。《嘀x!
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-07 10:59
這程序里從0-53步沒有什么作用的 這種情況我一般只用來查看IO點的位狀態
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 582 個
工控威望: 2562 點
下載積分: 23788 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-22
最后登錄: 2022-08-19
查看z4131246的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-01-07 11:34
松下FP-G的PLC在電池沒電的情況下只有里面存儲的一些設備運行參數會丟失程序是不會丟失的(因為松下FP-G  PLC里有EEPROM存儲芯片來存儲程序的)
,你的機器不能正常運行看看是否是因為電池沒電把PLC里面存儲的參數歸零引起的。
[ 此帖被z4131246在2012-01-07 11:57重新編輯 ]