hnyyl12 :你好.公式為V .(AD轉換)=3.14乘直徑乘轉速.計出N轉速=P份之60F頻率乘轉差率,如何將它DA轉換成0--10V控制變頻器,且它會成線性比例控制速度同步?請教你們.假設棍徑為0.6米;要求最高線速為70米:電機為4極.50HZ.1480R每分鐘:
N=60除(3.14乘0.6米) 約等于=50轉每分鐘.
那么我控制變頻器的0--10VDA轉換信號的依據?是用以上的N.實行DA轉換嗎?50除以1480=每HZ為29.6轉每分鐘,10V對應50HZ每V為5HZ .0.1V為0.5HZ即我用0.4V就能過到以上N ,那不符合??變頻器的控制如何合理運行?我將要求最高線速為70米轉為AD的0---10V值?對吧?請大家解決我的問題.謝謝師傅們.

這想法對吧?
gk1234
有反饋,才控制
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8765 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2018-11-06
最后登錄: 2024-12-22
查看gk1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-01 11:52
hnyyl12 :你好,假設棍徑為0.6米;要求最高線速為70米/分,電機為4極,50HZ,1480轉/分,
N=70除70米/分(3.14乘0.6米) 約等于=37轉/分對應50HZ,10V
1480轉/分除37轉/分=機械傳動比
然后再用0-10V來控制就對了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(710918890)
    gk1234
    有反饋,才控制
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 124 個
    工控威望: 1160 點
    下載積分: 8765 分
    在線時間: 169(小時)
    注冊時間: 2018-11-06
    最后登錄: 2024-12-22
    查看gk1234的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-03-20 16:54
    線速同步