樓主  發表于: 2012-01-04 10:44

我用的PLC是FX1N 24MT型   仿真中脈沖發送不工作,M8029也不動作。實際試驗中脈沖可以發送,發送完畢后,M8029不工作。請各位大俠幫分下下原因。
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-06 14:29
樓上有道理,你要用一個繼電器,置位這個繼電器,繼電器控制定時器運行,不能用一個脈沖信號來控制定時器,
這樣的話你的定時器根本起不到定時的作用。
是程序的問題,不是PLC有問題