  [原來的電腦壞了,后來換了臺,IP地址設置和過去一樣的,pc/pg接口也設置了該電腦的網卡接口。就是連不上。




圖片的文字是       在線:在裝載的通訊驅動程序中功能未實現。
                         (33:17089)
plc1288
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 237 點
下載積分: 581 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2009-08-22
最后登錄: 2024-11-21
查看plc1288的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-28 14:29
需要在電腦的網絡連接設置IP,該IP不要自動獲取,該IP要與PLC的IP在同一網段,例如PLC的IP是:192.168.0.1,那么你電腦的IP要設置為192.168.0.X就行。