控123
走自己的路
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 983 個
工控威望: 921 點
下載積分: 2212 分
在線時間: 1072(小時)
注冊時間: 2008-09-02
最后登錄: 2024-10-26
查看控123的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-12-30 09:39
謝謝樓上的朋友,謝謝了,各位所說的都查了可問題還在。如果是接近開關受到干擾該如何處理呢?
hanshoubao8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 135 點
下載積分: 623 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2011-10-19
最后登錄: 2024-10-09
查看hanshoubao8的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-12-30 10:13
要檢查接近開關的線路,保證plc上有信號輸入才行!
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 458(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-10-18
查看niningtt的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-12-30 15:04
是否為此點的光耦有點問題?你換個輸入點試試,
thcgw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2018-02-05
查看thcgw的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-12-30 15:14
是否將PCL到接近開關的導線更換了?軟導線在長期的、輕微的、頻率較高的震動中,產生疲勞斷裂造成的。
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-12-30 15:48
這一般是接近開關的質量問題。換了新的就能用,說明線路和PLC都沒問題!
000518
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 309 點
下載積分: 1064 分
在線時間: 418(小時)
注冊時間: 2008-12-18
最后登錄: 2024-10-28
查看000518的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-12-30 16:02
你用的是什么型號的接近開關和PLC?接近開關是幾線的?
wuyh1972
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 225 點
下載積分: 807 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2006-12-08
最后登錄: 2019-05-14
查看wuyh1972的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-12-30 16:13
先讓停機近接一直有信號,看輸出是否有信號,
1如果輸出一直有信號,PLC輸出點壞,
2如果沒有,而輸入點有,那說明相關聯的控制還有問題,要檢查,
3如果這樣就可以,說明近接還有問題!
lty504351
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1193 點
下載積分: 18243 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-10-12
最后登錄: 2024-09-03
查看lty504351的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-12-30 16:13
接近開關指示燈亮,不代表就一定有輸出,或者說輸出電壓不夠或者輸出電流太小都是有可能的 ,一定要量一下輸出電壓怎么樣
干到老,學到老
琴島工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 2625 點
下載積分: 6354 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2024-10-31
查看琴島工控的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-12-30 16:28
使用屏蔽線,可以減少干擾
cailin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cailin的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2011-12-30 16:33
支持下
techo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1126 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2010-05-09
最后登錄: 2015-11-29
查看techo的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2011-12-30 17:28
使用屏蔽線,最好
lrh0518
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 123 點
下載積分: 596 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2011-12-09
最后登錄: 2012-06-19
查看lrh0518的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2011-12-30 18:12
接近開關是好的,接近開關電源線是好的,接近開關輸出到PLC輸入線路有問題,更換電纜試試。