liubing3620
小菜鳥,學工控!~~~
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 5061 點
下載積分: 9255 分
在線時間: 313(小時)
注冊時間: 2011-12-17
最后登錄: 2024-03-11
查看liubing3620的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-26 09:38
雙啟  控制一個氣缸       按下兩個雙啟按鈕 (按下兩個按鈕之間的時間差不能相差0.5S,超過0.5S后雙啟無效)  線圈吸合,  松開后線圈失電       三菱FX1N   plc
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-26 14:14
也許我想的太復雜了……

首先我建立了一個100MS的脈沖用于計時。
然后每一個開關動作被記錄。
最后將兩個開關的動作時間進行比較。


使用了M3,M4為了讓超時的操作必須恢復原有狀態。



為了使用模擬器可以模擬,我使用了一個寄存器放置,我最終的貼圖中沒有修正,不過如果能看懂的話,那么將寄存器修改為K5會非常容易。

Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(550374389) 熱心助人
  • 下載積分:+2(liubing3620) 呵呵   清楚& ..