樓主  發表于: 2011-12-25 20:49
圖片:
我有一組加熱棒,總共是10根,并聯在一塊,通過一個接觸器一個溫控器控制,我現在要監控每一根加熱棒的好壞,萬一其中一根壞了要能馬上顯示出來????????急需良方,謝謝了!

我想到的辦法:1,利用分流原理并接個電流表監控?蛻粽f不理想,最好指示燈顯示。
2,利用分流原理并接個電流繼電器,繼電器上常開點接指示燈顯示監控。價格貴了點
lrh0518
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 123 點
下載積分: 596 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2011-12-09
最后登錄: 2012-06-19
查看lrh0518的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-26 17:16
在每個加熱棒回路中串聯一個電流表