樓主  發表于: 2011-12-25 20:49
圖片:
我有一組加熱棒,總共是10根,并聯在一塊,通過一個接觸器一個溫控器控制,我現在要監控每一根加熱棒的好壞,萬一其中一根壞了要能馬上顯示出來????????急需良方,謝謝了!

我想到的辦法:1,利用分流原理并接個電流表監控。客戶說不理想,最好指示燈顯示。
2,利用分流原理并接個電流繼電器,繼電器上常開點接指示燈顯示監控。價格貴了點
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-11-13
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-26 14:12
引用
引用第8樓堅士人于2011-12-25 22:47發表的  :
直接并聯一指示燈(內阻要比加熱棒大多)就可以了,就像保險燒了指示燈亮。

此法不可行,完全錯誤。電熱管是380V的,如果并聯在電熱管旁,等于指示燈直接接380V電源,己經常亮了,和電熱管是否斷路無關。如果指示燈是220V的,那并上就燒了。
保險絲并指示燈是可行的,因為保險絲未斷時電阻很小,產生的壓降不能提供足夠電壓使指示燈點亮,大電流是經過保險絲的。當燒斷后,指示燈和負載串聯,電流全部經過指示燈,只要指示燈的工作電壓等于電源電壓就不會燒毀,正常點亮,提示保險絲己斷。