樓主  發表于: 2011-12-24 20:27
大家好!最近在整一臺設備,問題一直沒搞定,來這里向大家求教。問題描述:就是定位不準,但又不是一直不準,目前測試的結果是十幾二十次里面有幾次不準,隨機出現。伺服電機和諧波減速機是直接鍵槽連接,今天我拆卸時發現電機上的鍵與諧波減速機上的鍵槽間,有間隙,可晃動,感覺有好幾個絲,所以在想會不會是這個原因導致的呢？但如果是這樣的話應該一直不準才對?請大家?guī)臀曳治鲆幌隆O戎x謝了!
[ 此帖被dxh_627在2011-12-25 19:05重新編輯 ]
zs0240202118
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zs0240202118的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-24 21:48
有可能這個原因,問題是否在電機換向時出現呢?