各位高手:

剛買的QH42P,輸入正常,但始終沒有輸出? 是PLC程序里面的點數設置有問題嗎? 我設置成64點,32點都試了,但始終沒有輸出啊?

懇請高手指導。
chengjiagou
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chengjiagou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-24 12:47
沒有高手路過啊,自己頂一頂吧
chengjiagou
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chengjiagou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-25 15:12
謝謝各位指正。
我在參數里面設置的是I/O混合,64點,看了參數設置是沒有問題了。檢查了接線,也沒有問題,難道是檢查接線不夠仔細? 等明天上班再試試看
祝各位節日快樂
chengjiagou
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chengjiagou的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-12-25 15:17
補充說明:接線是按照6樓圖紙接線的。運行時電源也接好了
chengjiagou
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chengjiagou的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-12-26 18:37
如12樓所述,的確應該設置成32點。而且輸入和輸出的地址也是一樣的。
之前錯誤在于,輸入地址為X20~~X3F,輸出地址編為Y40~~Y5F
正確的應該是:輸入地址X20~~X3F,輸出地址應為Y20~~Y3F