reagon2008
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看reagon2008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-23 20:16
我公司的污水儲池用FLOWLINE超聲液位儀檢測水位,水滿后水泵開啟排水,下限后停止。通常液位計連接到二次儀表,二次儀表報警輸出控制水泵;或者液位計直接連接到PLC模擬量輸入模塊,然后根據程序,輸出數字量控制開通水泵的繼電器。問題是我們的配電柜中既有顯示液位的二次儀表也是FLOWLINE的,又有PLC模擬量輸入的。水泵的開啟是由PLC實際控制的,儀表又能顯示變化的液位。請問:這種控制方式。在二次儀表也就是配電柜的儀表,液位計、儀表、PLC 是如何連接的???是液位計將模擬量輸入儀表,然后儀表變送輸出一個模擬量給PLC 輸入呢???為什么一個簡單的控制搞得這么麻煩呢???
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-24 16:16
儀表可以顯示現場實際液位,但plc不能,不過儀表是可以設置報警,上下限,pid計算后的模擬量輸出控制。
看看儀表設置的參數,還有plc的程序,你就知道,你的想法對不對。
樓主留言:
熱心助人
[ 此帖被yifan_1987在2011-12-24 20:42重新編輯 ]