一個項目要測試人工湖的水溫,在湖里布6個k型熱電偶,測量了一下,熱電偶距離岸邊的電柜是300米,想這樣的測溫,我需要注意什么?熱電偶和線都要浸在水里。這樣的場合測溫,熱電偶我必須加補償線是吧?這么遠測試沒問題吧,用西門子231熱電偶模塊采集。
付玉明
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 285 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-11
最后登錄: 2018-03-08
查看付玉明的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-24 22:28
我放過200多M  的 溫度線   溫度計是K   分度的  就用K行線   不過你這是在水里面 不知到怎么樣  我們用的也是電阻信號  要是到時候溫度著點 給程序上做個補償不就行了嘛