楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-21 11:48
本人菜鳥一枚  在學習中見識到 關于脈沖發出的指令PLSV  PLSY 向請教高手 這兩條指令有什么不同 用途一樣不一樣最好是發哥簡單的程序帶上注釋   先謝謝了
白發人生
不求精,但求解
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 350 點
下載積分: 3450 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2011-11-14
最后登錄: 2017-04-25
查看白發人生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-21 15:02
PLSY指令適用于低速的,負載小的情況,不帶加減速時間;而PLSR則適用于負載較大,高速的情況,
帶加減速度時間,這樣就不容易產生丟步的狀況.
速度大,負載較大時候使用PLSY指令因為力矩不夠會產生丟步的狀況發生.
兩條指令分情形而使用.
一般來說,小負載群概況下,這兩條指令都可以使用.區別在負載大的情況下.
不知解釋清楚沒?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(楊寧輝) 熱心助人
  • 求解   求精  工控工程、低壓電氣自動化控制服務