圖片:
最近做工程選plc時因為臺達PLC沒有貨所以就選用了信捷的PLC  可是接下來一個月期間PLC有3個 輸入點都壞了  很是郁悶  打開說明書 一看信捷沒有外部電源輸入(我用的是外部電源輸入) 我打電話問信捷技術 他們說他們產品只有內部功能 不支持這種功能  說明下 我用的是60點的主機  因為所接的都是行程開關距離一般在10—20M之間所以PLC自身電源容量不夠  信捷他們也不知道怎么辦 他們說點壞了是因為我的外部24V電流過大  大家說說我該怎么辦啊
xcgksp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 257 點
下載積分: 696 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2011-11-12
最后登錄: 2024-08-07
查看xcgksp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-21 11:31
       我也上過當,特別是他們的變頻器,我一個廣東的項目10臺變頻器就壞了4臺(1年),而信捷只是保修,問題出在哪里,他們檢查后也講不出所以然。已客戶影響正常生產,無奈,客戶要求不壞的也全部更換其他品牌!虧大了......   
        不是我們不支持國產貨,是我們沒有錢去支持他..... 信捷還需要努力,不努力會被淘汰的!