假如一個三級斷路器的問題。一個三級斷路器的一相出現過載,另外兩相沒有出現過載會跳閘嗎。還有就是一級出現短路,另外兩級沒有短路,會出現跳閘嗎。例如三級分別控制單相負載。
yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 272 點
下載積分: 5909 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-22
最后登錄: 2024-04-09
查看yangrmg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-17 18:19
要保證斷路器正常工作,有個前提是所有的進線必須要連接上。它跳閘時也需要工作電源的。另外,除零線外的任一相過載或者短路都應該動作的,如果不動作肯定斷路器有問題。
本帖最近評分記錄: