eagle210
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看eagle210的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-15 20:47
配置三菱Q PLC和伺服電機。
伺服電機+絲杠拖動一個板運動。
我想實現如果不發生異常,不想找板的原點。即開機就工作,不對零點。不知道有何門道。

才學伺服,請大家不吝賜教。明年準備下手了,給設備加個伺服電機。
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 574(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-30
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-25 21:22
用J2S或者J3的伺服就可以了!設定絕對定位系統,加個電池,
三菱的絕對位置系統是不記憶斷電之前的位置的!而是開機瞬間讀編碼器的當前位置,
這樣的優點是:斷電以后!如果有人轉動了電機的軸,這個位置變化還是會被識別的!
如果是PLC記憶位置。這樣情況是不會被識別的!