樓主  發表于: 2011-12-15 20:47
配置三菱Q PLC和伺服電機。
伺服電機+絲杠拖動一個板運動。
我想實現如果不發生異常,不想找板的原點。即開機就工作,不對零點。不知道有何門道。

才學伺服,請大家不吝賜教。明年準備下手了,給設備加個伺服電機。
lovefeyer
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 561 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-16 07:42
使用絕對值編碼器,就不用每次開機原點了   
lovefeyer
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 561 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-16 10:24
4樓5樓的兄弟,增量式編碼器在斷電后記憶就會清零,再開機上電編碼器顯示的位置就是0,就算你PLC記憶了它斷電前的位置是XXXX,你覺得伺服放大器會認賬嗎?歡迎探討,不要拍磚,謝謝

  
lovefeyer
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 561 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-12-16 13:12
三菱的其實很簡單,放大器上插上電池就可以變成絕對值式,你咨詢一下三菱客服就知道了。