樓主  發表于: 2011-12-14 22:29
圖片:
調試FX1N-1DA模塊,模擬量輸出0-10V電壓,調節變頻器的頻率,觸摸屏數據設置類型4位數,小數點后有兩位數,即可以設定出35.45HZ的效果,可以和變頻器的窗口顯示一致,但
實際情況是觸摸屏設置25.00HZ。模塊輸出電壓為5V,但變頻器窗口顯示頻率為24.48HZ。
后來把變頻器的P125(三菱FR-D720系列)參數修過,才搞定
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5182 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2024-12-23
查看電阻焊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-14 22:35
我推算的過程是50HZ等于4000,那么觸摸屏有四位數即5000等于400000,兩者的比例系數為80,觸摸屏上設定值乘以80,在除以100(小數點問題)得出的值為模擬量輸出值,但始終沒有問題也不知處在哪里