45V,160A的加熱器,應該選取多少平方的電纜?老外選得120平方的,電纜載荷量,與電壓也有關系?

longkeming
現場設備改造,非標設備設計制造 ,機械手,運動控制,省人力方
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 494 點
下載積分: 3045 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2014-07-19
查看longkeming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-14 12:57
只有7個多千瓦的東西,用120的線,肯定搞錯了
35的綽綽有余