pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2021-03-08
查看pl00003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-13 23:27
請問,一般的220V電機,正常通電后,轉速沒以前的快,而且電機本身發燙,是什么原因
首先排除,不是負載過大,我把負載全部拆掉,還是轉得很慢(正常是額定轉速,比現在轉得快得多)
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-16 16:25
有幾種可能,一種是電容容量變小,長期使用后電容的性能容量變小了,但電容變小時電機不會發燙,一種是匝間短路,另一種可能就是電機兩端的軸承有問題,因為電機發燙,后兩種可能性比較大。
樓主留言:
我自己過去看了下,用萬用表測電容是正常的,是線接錯了,那邊的電工把除公共端以外的2根線一起接到了火線上,搞的電機速度變慢,整臺機器還帶電。把一根接火線,一根接電容,電機就正常工作了,吸取經驗了這次
綠色的微笑