樓主  發表于: 2011-12-08 15:58
我想用西門子224XP DC24/DC24/DC24的PLC控制三菱MR-J3的伺服,但是西門子PLC輸出的脈沖是高電平,
三菱MR-J3的伺服接收是低電平,請問怎么連接。
xiaoyan88
級別: 網絡英雄
精華主題: 1 篇
發帖數量: 433 個
工控威望: 6840 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2009-01-06
最后登錄: 2024-11-30
查看xiaoyan88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-08 19:26
加個繼電器 有脈沖過去嗎
xiaoyan88
級別: 網絡英雄
精華主題: 1 篇
發帖數量: 433 個
工控威望: 6840 點
下載積分: 4532 分
在線時間: 497(小時)
注冊時間: 2009-01-06
最后登錄: 2024-11-30
查看xiaoyan88的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-08 19:28
和三菱的相反過來