我現在有個工程需要控制12個電機其中有6個伺服電機4個步進電機2個變頻電機,我現在想組建一個網絡控制系統  PLC是松下FP-XC60T  伺服驅動器是松下A5 步 進電機驅動器是東方BXD60A-C  變頻器是英威騰CHE100系列的  大家給給意見我這網絡控制是否能組建 在程序上要注意些什么 該采用什么樣的通訊方式和通訊協議。
ha741852
ha741852@163.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 155 個
工控威望: 282 點
下載積分: 860 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-08-15
最后登錄: 2022-01-25
查看ha741852的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-12-07 10:20
我看只能走485 方式 MUDBUS協議了.
樓主都都選好型了,沒什么其它選擇了.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(z4131246) 謝謝
    ha741852
    ha741852@163.com
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發(fā)帖數量: 155 個
    工控威望: 282 點
    下載積分: 860 分
    在線時間: 174(小時)
    注冊時間: 2009-08-15
    最后登錄: 2022-01-25
    查看ha741852的 主題 / 回貼
    2樓  發(fā)表于: 2011-12-12 08:53
    下位機 應該都支持MODBUS協議吧
    如果這樣的話,你看松下有沒有MODBUS通信模塊,三菱公司有。直接用指令,不需要寫報文和校驗。